一台2.2KW的电机带2台1.1KW的电机,额定电流是3.3A左右,我把   过载电流   设置成5.5A,为什么还会偶尔报警   过载   和   过流   ?
还有,电压不稳会导致以上问题吗?我们公司的电压最高在620V
  
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1623 点
下载积分: 113557 分
在线时间: 626(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-12-23
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-03 09:24
三个电机相加4.4KW,估算满载也得8.8A,负载的大小变化时电流也跟着变化的,楼主要多学习啊