pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2021-03-08
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-02 19:51
一台2.2KW的电机带2台1.1KW的电机,额定电流是3.3A左右,我把   过载电流   设置成5.5A,为什么还会偶尔报警   过载   和   过流   ?
还有,电压不稳会导致以上问题吗?我们公司的电压最高在620V
  
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1558 个
工控威望: 1619 点
下载积分: 112699 分
在线时间: 623(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-14
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-03 09:24
三个电机相加4.4KW,估算满载也得8.8A,负载的大小变化时电流也跟着变化的,楼主要多学习啊