pl00003
代写施耐德程序,提供施耐德整体方案
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 219 个
工控威望: 322 点
下载积分: 1365 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-03-12
最后登录: 2021-03-08
查看pl00003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-04-02 19:51
一台2.2KW的电机带2台1.1KW的电机,额定电流是3.3A左右,我把   过载电流   设置成5.5A,为什么还会偶尔报警   过载   和   过流   ?
还有,电压不稳会导致以上问题吗?我们公司的电压最高在620V
  
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1396 个
工控威望: 1500 点
下载积分: 13251 分
在线时间: 2200(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-09-27
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-04-02 20:17
要死了,620V高压不烧变频器真是大幸了。
楼主留言:
我看着也以为万用表坏了,单相电350V