楼主  发表于: 2013-03-29 10:26
在下真的是走头无路了,怎么搞都通迅不用,就两个PLC单对单连接,在用四根线连的时候没问题,但改成两根线并连时就不行了,RDA跟SDA并在一起,RDB跟SDB并在一起。是不是不同型号的PLC不能用两根线连接?
我不是不懂,我只是略懂略懂
zsm9614501
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 220 点
下载积分: 10570 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2012-03-31
最后登录: 2024-11-15
查看zsm9614501的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-29 21:12
同楼上,以前本站有讨论过如何让C24禁止回波,楼主找一下贴子吧,另外你也可以用C24模块的RS232接口,再买一块RS232转RS485的转换模块,如研华的ADAM-4520模块