FX1N-485-BD与MODBUS-RTU协议的温度采集器通讯上了(通讯灯闪烁),但没数据出来,请问是那里出现问题???
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
级别: 网络英雄

精华主题: 1 篇
发帖数量: 3441 个
工控威望: 20977 点
下载积分: 27015 分
在线时间: 1755(小时)
注册时间: 2010-01-03
最后登录: 2024-11-05
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-28 11:11
波特率不对
奇偶不对
自动化单机,生产线,项目编程调试!
957858576
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 510 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-03-04
最后登录: 2021-06-02
查看957858576的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-28 19:23
通讯上了,就是数据没出来,可以确定的是波特率,奇偶校验,从机地址寄存地址是正确的,接线是RDA和SDA短接接采集器的485A,RDB和SDB短接接采集器的485B
shenbin0922
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 151 点
下载积分: 546 分
在线时间: 38(小时)
注册时间: 2012-07-17
最后登录: 2014-08-14
查看shenbin0922的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-28 22:32
温度采集器的全半双工要注意,可能不支持相应modbus功能码,一般半双工都支持。另外就是modbus地址设对。其它就报文方面的。
957858576
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 510 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-03-04
最后登录: 2021-06-02
查看957858576的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-29 22:16
注释:模块采用标准Modbus-RTU 通信协议。Modbus 协议是从Modicon 公司
引进的,Modbus 是一种串行异步通讯协议。数据传输采用半双工方式,一个主站
控制一个或多个从站。模块采用RS-485 作为Modbus 的物理接口。
这是他的注释,(波特率9600,从机地址1,寄存器地址K0,奇校验都是对的)模块通讯上了,就是数据没有不知到是什么回事,求帮助!!!QQ957858576
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2013-03-30 10:39
Modbus-RTU 怎会是奇校验?
其难度之一就是CRC,多数成功案例用的查表法!
难度之二就是回波处理,控制收发时序或者弃掉多余的报文
957858576
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 140 点
下载积分: 510 分
在线时间: 15(小时)
注册时间: 2013-03-04
最后登录: 2021-06-02
查看957858576的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2013-04-01 21:32
求帮忙!!!QQ957858576
ycm1980
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 168 点
下载积分: 841 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2024-09-20
查看ycm1980的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2013-04-01 22:58
检查下程序吧,能通讯就说明设置和连接是没问题的!
ycm1980
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 62 个
工控威望: 168 点
下载积分: 841 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2012-09-11
最后登录: 2024-09-20
查看ycm1980的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2013-04-01 23:00
能否发份温度采集器的资料QQ1520241894
vdadiv
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71369 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2013-03-31
最后登录: 2024-10-25
查看vdadiv的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2013-04-02 00:43
通讯灯闪烁~并不代表通讯就能建立,FX1N-485-BD应该有2个通讯灯,发送和接收,发送灯闪烁,只
表示plc有发送资料,不能确认温度采集器就能接收到正确的资料,接收灯闪烁表示温度采集器
有回复,可以接收储存到plc,判断回复的讯息...
我都是先试由plc发送资料出去,看温度采集器的反应,再试接收资料...
MODBUS-RTU...是二进制的资料,CRC检查,FX1N必须写好CRC检查的程式,才能正确通讯...
CRC检查的程式不好写,加油!
jianming
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 200 个
工控威望: 278 点
下载积分: 820 分
在线时间: 481(小时)
注册时间: 2009-10-21
最后登录: 2024-08-10
查看jianming的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2013-04-02 09:07
把接收数据地址给多几位,三菱的接收到的数据是:发送数据+反馈数据,很可能你地址给得不够多
sxinrukawa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 41 个
工控威望: 206 点
下载积分: 461 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-01-10
最后登录: 2023-08-24
查看sxinrukawa的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2013-04-02 18:31
学习一下 貌似有点难度啊
  • «