如何监控D8142的值
上一主题
下一主题
suiyuan666
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
735 个
工控威望:
1390 点
下载积分:
4944 分
在线时间: 745(小时)
注册时间:
2008-06-15
最后登录:
2024-12-06
查看suiyuan666的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-03-25 17:05
只看楼主
|
小
中
大
大家好,三菱PLC发脉冲时,D8142记录Y1输出的脉冲总数。请教一下:如何从软件中知道及监控D8142的值呀。感谢指导!
分享
catfree
虚心向各位学习!!!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
630 个
工控威望:
2814 点
下载积分:
15803 分
在线时间: 474(小时)
注册时间:
2012-03-30
最后登录:
2022-04-18
查看catfree的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-03-25 17:26
只看该作者
|
小
中
大
加入一行 LD M8000 DMOV d8142 d0
从GX里面观看D0d1的值
一日晚自习,化学老师批评一同学坐姿不好,问他:“你见过哪个名人科学家是像你这样坐的?”我随口说了一句:“霍金……” 然后就没有然后了……一顿狠批啊
分享
suiyuan666
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
735 个
工控威望:
1390 点
下载积分:
4944 分
在线时间: 745(小时)
注册时间:
2008-06-15
最后登录:
2024-12-06
查看suiyuan666的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-03-25 18:42
只看该作者
|
小
中
大
感谢指导!明天试下。