yangdongjing
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 144 点
下载积分: 573 分
在线时间: 11(小时)
注册时间: 2013-03-21
最后登录: 2014-04-06
查看yangdongjing的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-21 17:22
求大家帮忙,我用的是三菱的FX-3U-16M,然后使用DDRVA K95000 K3000 Y000 Y001,Y0.Y1输出脉冲和方向,采用的是位置控制模式,
VIN1 和OPC2都接了直流电源正极,SG13接负极,LSP,LSN,EMG都与SG短接了,PP23接了y0,NP25接了y1。
plc脉冲输出没有问题,在GX里面监视过,伺服面板刚开始显示C,后来变成0,求大家帮忙呀,不知说的可清楚,伺服是MR-E系列的

参数设置No.21  0001和N0.41 0111
[ 此帖被yangdongjing在2013-03-21 17:40重新编辑 ]
wangk0
人都有点过去~
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 82 个
工控威望: 2155 点
下载积分: 3866 分
在线时间: 64(小时)
注册时间: 2012-05-17
最后登录: 2024-04-11
查看wangk0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-23 09:16
直接PLC控制MR-E时,还要在PLC里写一堆参数的,参考USER'S MANUAL - Positioning Control Edition