楼主  发表于: 2013-03-21 07:42
一个文本显示器,一个三菱FX1SPLC,一个变频器及一些继电器等电器控制一台普通减速电机。定长切断长度由文本显示器输入。在我看来定长应该由PLC输出脉冲去驱动步进或者伺服电机。虽然精度要求不高,但变频器与普通的减速电机究竟是怎么实现定长切断控制的呢?请大家帮我想想,谢谢!
240540085
台湾永宏plc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 378 点
下载积分: 728 分
在线时间: 178(小时)
注册时间: 2008-06-03
最后登录: 2024-06-17
查看240540085的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-21 08:59
定长切断是,停机切断还是不停机切断?