楼主  发表于: 2013-03-19 16:29
请问批复位ZRST ,Q系列的PLC是不是没有这指令了
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-22
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-19 16:31
是用BKRST?
poorwer
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 485 点
下载积分: 1387 分
在线时间: 225(小时)
注册时间: 2008-07-26
最后登录: 2021-01-19
查看poorwer的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-03-19 22:45
我一般是用这个。
394480573
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 181 点
下载积分: 603 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2009-03-23
最后登录: 2020-02-02
查看394480573的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-03-19 22:56
有啊 ZRST M0 M100
xwlxwl306
努力奋斗
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 269 个
工控威望: 5280 点
下载积分: 127430 分
在线时间: 4017(小时)
注册时间: 2010-08-03
最后登录: 2024-11-22
查看xwlxwl306的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-03-20 10:03
F系列 ZRST M0 M9      Q系列  BKRST M0 K10      复位M0-M9