  前段时间买了一套伺服回来学习用,三菱的MR-J3-20A三菱的PLCFX3U发脉冲控制。是位置模式。
接线图如下不知有没有错???





以下我编了一段程序。X10闭合,伺服电机也没有反应。
  



不知是什么问题??因为都一次搞伺服,,搞了半天搞不懂,
伺服放大器参数我只改了。
PA01-----位置模式1000
PA03-----相对位置0000
PA13----脉冲加方向0011
其他的参数我就没有更改,都是出厂值。
andy_gao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 448 点
下载积分: 2186 分
在线时间: 226(小时)
注册时间: 2012-08-02
最后登录: 2024-11-15
查看andy_gao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-19 09:30
如果你是按图上接线的话,应该是接线有误,还有一个就是看伺服放大器面板上显示的代码是否正常。
我认为的接线引脚应该这样改

com1和com2接0V没错,不过Y0要接到CN1的11脚PG,10脚PP应该接到+24v上(最好串接一只2.2K电阻后接到+24v),

Y4接到CN1-36脚NG,35脚NP应该接到+24v上(最好串接一只2.2K电阻后接到+24v)

仔细看下手册,慢慢体会一下,没有电阻的话可以不加,下面是我的做到一张图