骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-18 17:01
  前段时间买了一套伺服回来学习用,三菱的MR-J3-20A三菱的PLCFX3U发脉冲控制。是位置模式。
接线图如下不知有没有错???





以下我编了一段程序。X10闭合,伺服电机也没有反应。
  



不知是什么问题??因为都一次搞伺服,,搞了半天搞不懂,
伺服放大器参数我只改了。
PA01-----位置模式1000
PA03-----相对位置0000
PA13----脉冲加方向0011
其他的参数我就没有更改,都是出厂值。
骆海深
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 381 个
工控威望: 439 点
下载积分: 923 分
在线时间: 496(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2020-04-10
查看骆海深的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-18 19:18
引用
引用第1楼sjm213于2013-03-18 17:18发表的  :
PA01不是0000吗?


版主。。。不好意思。。搞错了。是三菱新版MR-J4-20A的伺服放大器。
说明书上是控制模式是PA01是1000的。
不知这样接线有没有问题???
搞了半天都是转不了