3. 调试项目
调试功能主要有软元件测试、跳跃执行调试、部分执行调试和单步执行调试等,对于FX系列PLC跳跃执行调试、部分执行调试和单步执行调试都只能在使用GX Simulator仿真监视时才有效。
【Device test】软元件测试 — 用于对PLC的位元件进行强制ON/OFF操作或对字元件的当前值进行更改。
如上图,在“Bit device”区域的“Device”栏填入位元件,点击“FORCE ON”按钮可以强制位元件为ON,点击“FORCE OFF”按钮可以强制位元件为OFF,点击“Toggle force”按钮可以强制位元件状态由OFF变为ON或由ON变为OFF。在“Word device/buffer memory”区域的“Device”栏或“Buffer memory”栏填入字元件,在“Setting value”栏填入目标值,点击“Set”按钮即可改变字元件的当前值。
【Debug】调试 — 用于对程序进行调试,有跳跃执行调试、部分执行调试和单步执行调试三种模式。进入这三种模式都只在连接了GX Simulator时有效,其需先点击【Online】--【Debug】--【Debug】之后再分别选取调试模式。【Skip execution】跳跃执行调试是指设置起始步和结束步,这之间的程序在调试时会被跳过不执行;【Partial execution】部分执行调试是指设置起始步和中断点,当中断条件满足时,只执行起始步到中断点之间的程序;【Step execution】单步执行调试是指每次执行一步程序,通过点击“Step execute”按钮光标会依次跳转,执行到每步时会根据逻辑执行结果转换软件的状态或数值。通过这三种调试模式的综合运用,可对程序执行步骤有直观的认识,有助于对逻辑控制的分析、理解和掌握。
【Remote operation】远程操作 — 用于通过GX Developer对PLC运行模式进行设置,对FX系列而言可以设置为RUN或STOP两种模式;
【Keyword setup】登录关键字 — 用于设置PLC密码,若设置的密码忘记则可以通过清除PLC内存将数据全部清除,再重新将程序传到PLC;
【Clear PLC memory】清除PLC内存 — 用于清除PLC内存(程序、注释、文件寄存器等)、数据软元件(数据寄存器、文件寄存器、特殊寄存器等)和位软元件(X、Y、M、S、T、C等,软元件全部变成OFF);
【Set time】时钟设置 — 用于设置PLC内部时钟的时间。