bstyxg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 121 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2016-08-23
查看bstyxg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-07 10:00
我们在生产产品时,要求两个产品在输送带上的距离大于5cm,小于5cm就容易出废品。所以想用光电检测加plc,当产品距离小于5cm时就报警或踢出产品。请各位帮忙出个思路,或有相同程序给予参考。
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-07 10:11
变频输送,频率对应速度,单位时间内走的速度就等于距离!速度一定就用多少秒有无光电触发来检测是否大于等于5CM,如果不是检测5CM而是控制5CM那么,搞个拨叉或者汽缸挡料吧!
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。