bstyxg
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 249 点
下载积分: 1969 分
在线时间: 129(小时)
注册时间: 2010-12-09
最后登录: 2016-08-23
查看bstyxg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-03-07 10:00
我们在生产产品时,要求两个产品在输送带上的距离大于5cm,小于5cm就容易出废品。所以想用光电检测加plc,当产品距离小于5cm时就报警或踢出产品。请各位帮忙出个思路,或有相同程序给予参考。
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70437 分
在线时间: 1604(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-11-19
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-07 10:14
输送带上面安装2个光电。
以入料侧说明问题:
当入料侧远端光电的下降沿作为检测依据,当这个下降沿检测到信号且这时近端光电也检测到信号则判断废品,2个光电安装间距就是你需要的距离5cm。看这样回答。