楼主  发表于: 2013-02-28 18:45
早两天做了个485通讯的程序,变频器是E700的,程序写好后,通过触摸屏给定频率,同时反馈频率到PLC至触摸屏。有点很奇怪,比如说我设定35.00Hz,但是反馈显示35后过会跳成33.10或2.86,然后又恢复成35.00,请问各位高手,这是怎么回事啊!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158710 分
在线时间: 3155(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-15
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-03-01 11:05
程序中直接显示读出的频率数值还是经过了中间转换或公式计算?若有,请仔细查看程序中是否有寄存器被重复使用。