描述:台达通讯资料结构
图片:
描述:台达参数地址
图片:
描述:CP1H RTU模式DM分配区域
图片:
使用RTU模式
D32300         #1             站号
D32301        # 10          写功能码
D32302         #9            发送总字节数
D32303         #2000     写命令首地址
D32304         #2            写命令字数
D32305         #0400     04为写命令字节数=2*2      00为写命令数字首个高字节
D32306         #120B     12为变频器运行正转   0BB8为十进制3000   变频器的频率
D32307         #B800
触发A640.0后   变频器启动了  但频率仍为0   不知道怎么解决
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 111 个
工控威望: 285 点
下载积分: 3710 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 2011-09-02
最后登录: 2024-12-23
查看裔风狂舞的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-27 22:46
我发现了新的问题     通信出现异常了     数据是传过去了   但是A640.2置位了  D32352  出错代码为#0080   高手解释下这是什么故障呢