我一台自动送料的机械手系统用了三菱的PLC,今天发现和它相连的控制文本一直在闪,打开电箱发现电源灯和运行灯也是在闪。
测了下交流电源是230V,但测了下PLC上的24V+时,发现它只有3V左右。
和PLC并联使用的开关电源有个电容坏了流出白沫。
请教各位大侠,请问是什么原因引起PLC这样的故障?怎么修?
王宽进
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 4 个
工控威望: 97 点
下载积分: 1191 分
在线时间: 6(小时)
注册时间: 2010-08-18
最后登录: 2018-12-04
查看王宽进的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-27 14:10
故障原因可能是PLC信号输入端短路,也就是24V电源短路,主要是感应头引起,把PLC24V,COM,+,-,断开。上电如果不闪,检查24V外接电路。