楼主  发表于: 2013-02-25 17:28
我一台自动送料的机械手系统用了三菱的PLC,今天发现和它相连的控制文本一直在闪,打开电箱发现电源灯和运行灯也是在闪。
测了下交流电源是230V,但测了下PLC上的24V+时,发现它只有3V左右。
和PLC并联使用的开关电源有个电容坏了流出白沫。
请教各位大侠,请问是什么原因引起PLC这样的故障?怎么修?
aaaxgf
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 78 个
工控威望: 2276 点
下载积分: 6335 分
在线时间: 123(小时)
注册时间: 2009-09-28
最后登录: 2024-09-03
查看aaaxgf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-27 14:52