求助:FX0N-3A连接热电阻PT100,做一个温度控制,输入程序运行:读不出温度值,接线如下:热电阻两根线连接FX0N-3A的COM1
和IIN1,IIN1与VIN1短接,请教是否接线错误?
程序:TO  K0  K17  H00  K1
            TO  K0  K17  H02  K1
            FROM  K0  K0  D00  K1
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9681 个
工控威望: 8579 点
下载积分: 16739 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-12-29
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-12 19:42
0N-3A只能接4-20MA电流信号或者0-10V电压信号。不能接热电阻PT100。要么换成FX2N-4AD-PT,要么加一个变送器