前天遇到的一个现象,一台移动的小设备,用的两个60AH的12V的电瓶(串联24V),用着一会就欠压,欠压继电器保护停机了,量了一下电压负载侧只有22.5V(打印机和触摸屏),再量了一下接线端子的电压,分别为12.2V和10.5V,怀疑其中一个电瓶坏了,直接量两个电瓶出线端总电压是24.5V,再量一下单个电瓶电压,可是量下来两个电瓶都是12.3V,怀疑是线路或接线端子或欠压继电器有问题引起的压降,可是查了个底朝天,该换的都换了还是不行,最后实在没办法找了一组新电瓶换上去就好了,为什么出现这种现象呢?就算电瓶时间长了老化了应该是电瓶侧直接会有压降,而是在大概0.5米的导线后出现了压降(线路和接线端子及负载确定好的),以前遇到的都是电瓶侧直接有压降基本十几分钟就搞定了。
分享
ukqbso
勇气 源于 自信
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
273 个
工控威望:
6926 点
下载积分:
3127 分
在线时间: 382(小时)
注册时间:
2011-04-26
最后登录:
2025-02-07
查看ukqbso的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-08 23:12
全看
|
小
中
大
首先可能是万用表精度不高,其次如电解液电瓶的硫酸与蒸馏水比重增大、缺液、变质、充电不良等都会导致电瓶内阻变大出现虚电的。