远程IO模块是AJ65SBTB1-32DT
IO地址如何分配
PLC是FX3U,远程IO通讯模块应该用什么型号。
另:485通讯模块应该用什么型号(变频器用)
[ 此帖被linjianan78在2013-02-11 09:29重新编辑 ]
分享
tangshiwei3
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
344 点
下载积分:
531 分
在线时间: 402(小时)
注册时间:
2008-09-13
最后登录:
2024-11-19
查看tangshiwei3的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-03 14:18
全看
|
小
中
大
1通过PLC 的网络参数设置 在PLC 中刷新地址 ,2 ;这要看你的远程输入输出软元件是多少了。如果是x400和y400的话,并且你这个模块站号是1号站,那么地址是x400-X40F, Y410-Y41F;如果是2号站的话,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F.
本帖最近评分记录:
下载积分:+5(linjianan78) 感谢!