linjianan78
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 11351 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-12-26
查看linjianan78的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-02 16:46
远程IO模块是AJ65SBTB1-32DT
IO地址如何分配
PLC是FX3U,远程IO通讯模块应该用什么型号。
另:485通讯模块应该用什么型号(变频器用)
[ 此帖被linjianan78在2013-02-11 09:29重新编辑 ]
linjianan78
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 11351 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-12-26
查看linjianan78的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-03 13:19
引用
引用第5楼罗傲123于2013-02-02 19:06发表的  :
这要看你的远程输入输出软元件是多少了。如果是x400和y400的话,并且你这个模块站号是1号站,那么地址是x400-X40F,    Y410-Y41F;如果是2号站的话,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F.

不用通过其他指令吗?
linjianan78
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 11351 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-12-26
查看linjianan78的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-05 21:43
引用
引用第9楼touzftouzf于2013-02-05 20:11发表的  :
打开gx编程软件然后再参数里面有一个网络参数你单击后会有一个对话框你选着cclink后
你在里面设置相应的起始地址什么后
软原件的分配就看你设的起始的软元件的地址是什么
是不需要专用的指令读取都是自动刷新的(Q系列)

我用的是FX系列
linjianan78
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 11351 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-12-26
查看linjianan78的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-02-11 10:03
新年快乐