linjianan78
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 2121 点
下载积分: 11351 分
在线时间: 246(小时)
注册时间: 2012-12-14
最后登录: 2024-12-26
查看linjianan78的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-02-02 16:46
远程IO模块是AJ65SBTB1-32DT
IO地址如何分配
PLC是FX3U,远程IO通讯模块应该用什么型号。
另:485通讯模块应该用什么型号(变频器用)
[ 此帖被linjianan78在2013-02-11 09:29重新编辑 ]
罗傲123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 76 个
工控威望: 189 点
下载积分: 18746 分
在线时间: 94(小时)
注册时间: 2012-08-05
最后登录: 2023-12-18
查看罗傲123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-02 19:06
这要看你的远程输入输出软元件是多少了。如果是x400和y400的话,并且你这个模块站号是1号站,那么地址是x400-X40F,    Y410-Y41F;如果是2号站的话,那么地址是X420-X42F,Y430-Y43F.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(linjianan78) 感谢!不用通过其他指令 ..
    罗傲123
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 18746 分
    在线时间: 94(小时)
    注册时间: 2012-08-05
    最后登录: 2023-12-18
    查看罗傲123的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2013-02-03 21:19
    没有其他的指令,只是看你的输入输出软元件的设置和你的站号。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(linjianan78) 感谢!
    罗傲123
    级别: 探索解密
    精华主题: 0
    发帖数量: 76 个
    工控威望: 189 点
    下载积分: 18746 分
    在线时间: 94(小时)
    注册时间: 2012-08-05
    最后登录: 2023-12-18
    查看罗傲123的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-02-11 10:18
    看看手册吧,都有的。