各位师傅,想用一台变频器控制一台电机,假若变频器坏了,想切换回不需变频器也可以运行!
控制图如何设计!
请指点!
分享
auto_world
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
577 点
下载积分:
664 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2013-01-13
最后登录:
2019-04-21
查看auto_world的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-02-01 11:01
全看
|
小
中
大
思想精神是:变频工频可自由切换,加两个个接触器即可。
注意变频器电机端不可逆向送电。
分享
auto_world
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
60 个
工控威望:
577 点
下载积分:
664 分
在线时间: 40(小时)
注册时间:
2013-01-13
最后登录:
2019-04-21
查看auto_world的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-02-04 15:44
全看
|
小
中
大
引用
引用第6楼zjcw0419于2013-02-02 22:21发表的 :
有图吗?
需要图吗?电源-->总空开↓-->空开A-->变频器--接触器A-->↑→两回路合并后接电机。。 ↓-->空开B-->接触器B-->----------↑
控制部分:正常工作时,空开AB均闭合。正常工作时,接触器B断开,接触器A闭合,形成第一行通路。故障时,切换到第二行通路。注意,切换时,最好加时间继电器,保证接触器A在变频器停机后断开,A断开后,b方可闭合。
分享