zengrj521
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 185 个
工控威望: 330 点
下载积分: 491 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2022-06-19
查看zengrj521的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-31 21:02
          近来要使用台达PLC.之前没有使用过.有台设备大概要使用输入输出点总共在40个点.还要使用HMI也是台达的.还有两个温度输入.怎么选PLC以及模块,还想再购买输入和输出扩展模块...........................急啊.
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1552 个
工控威望: 4551 点
下载积分: 7527 分
在线时间: 670(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-09-15
查看dmh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-02 00:19
引用
引用楼主zengrj521于2013-01-31 21:02发表的 怎么选用台达PLC??????????? :
          近来要使用台达PLC.之前没有使用过.有台设备大概要使用输入输出点总共在40个点.还要使用HMI也是台达的.还有两个温度输入.怎么选PLC以及模块,还想再购买输入和输出扩展模块...........................急啊.

选型步骤;
1;输入,输出要分别列出,2;I/O是控制什么也要说明,如果经济能承受直接选晶体管型40EH3,3;一般主机I/O是按3比2配置,主机I/O够不够用,不够要使用I/O扩展模块,台达有输入扩展模块,输出扩展模块,I/O混合扩展模块,4;你有没有高速输入/输出也要说明,5;要不要使用通讯功能,主机是做上位机/下位机也要说明,6 两个温度输入是电阻型(PT100),还是热电偶型(K型)也要说明,7;既然测温了是否要控温,如果控温是数字控制还是模拟量控制,这又牵涉到温度控制方式。
[ 此帖被dmh在2013-02-02 00:51重新编辑 ]
不断向前
dmh
让理想和现实一起飞
级别: 工控侠客

精华主题: 0
发帖数量: 1552 个
工控威望: 4551 点
下载积分: 7527 分
在线时间: 670(小时)
注册时间: 2008-12-27
最后登录: 2024-09-15
查看dmh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-02-04 11:50
引用
引用第8楼zengrj521于2013-02-02 22:47发表的  :
好的,谢谢你们啦。PLC的型号选好了。

你是怎么选的
不断向前