昨天去调试一台变频供水的配电箱

两台水泵变频供水  一个低压 2.5KG 一个高压3KG  

就是说两台水泵同时工作 当压力到达2.5KG的时候  低压泵就降低到0HZ了  而高压泵继续工作

当压力达到3KG的时候 保持压力

用的是LG的变频器   外部接线没问题 用一个压力传感器 串联到变频器的4-20mA的信号里  

现在情况就是变频器的响应速度都满足了  就是压力表(0-1.6MPa)指针在升压过程中 摆动(震荡)的厉害 就是压力到达2KG或者3KG的时候 指针也是在震荡

因为没遇到过这种情况  所以不知道是什么原因引起的

低压泵的参数设定为  
1、运行模式:外部启动
2、控制方式:PID调节
3、信号通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高压泵的参数设定为  
1、运行模式:外部启动
2、控制方式:PID调节
3、信号通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道为什么会引起指针的震动  求解答!~
到底怎么样的PID才算是稳定呢?  我看到一半的压力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 为  
像是P、I、D有没有极限参数 也就是这个范围不能低于多少的要求?
以上的系统  变频器的反应速度是很快的  排水口一打开的时候 压力瞬间降低 但是很快又可以达到指定压力
朋友多了路好走!!!
xuliuqing200
生活就是你想的,想甜就甜,想苦就苦
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 343 个
工控威望: 4887 点
下载积分: 18921 分
在线时间: 338(小时)
注册时间: 2012-05-18
最后登录: 2016-10-27
查看xuliuqing200的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-10-19 10:24
用水点状况要一致,一会多一会少,设备会不停调整,稳定状态才可以调整设备参数