爱家爱china
爱家爱china
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 507 个
工控威望: 882 点
下载积分: 1374 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2009-09-07
最后登录: 2024-06-17
查看爱家爱china的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-08 08:18
昨天去调试一台变频供水的配电箱

两台水泵变频供水  一个低压 2.5KG 一个高压3KG  

就是说两台水泵同时工作 当压力到达2.5KG的时候  低压泵就降低到0HZ了  而高压泵继续工作

当压力达到3KG的时候 保持压力

用的是LG的变频器   外部接线没问题 用一个压力传感器 串联到变频器的4-20mA的信号里  

现在情况就是变频器的响应速度都满足了  就是压力表(0-1.6MPa)指针在升压过程中 摆动(震荡)的厉害 就是压力到达2KG或者3KG的时候 指针也是在震荡

因为没遇到过这种情况  所以不知道是什么原因引起的

低压泵的参数设定为  
1、运行模式:外部启动
2、控制方式:PID调节
3、信号通道:4-20mA
4、P 增益  :60
5、I  增益  :180

高压泵的参数设定为  
1、运行模式:外部启动
2、控制方式:PID调节
3、信号通道:4-20mA
4、P 增益  :500
5、I  增益  :160



不知道为什么会引起指针的震动  求解答!~
到底怎么样的PID才算是稳定呢?  我看到一半的压力P都是30%(3000)  I 都是(300)左右 为  
像是P、I、D有没有极限参数 也就是这个范围不能低于多少的要求?
以上的系统  变频器的反应速度是很快的  排水口一打开的时候 压力瞬间降低 但是很快又可以达到指定压力
朋友多了路好走!!!
wul2.4g
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1973 个
工控威望: 2152 点
下载积分: 48617 分
在线时间: 555(小时)
注册时间: 2009-07-30
最后登录: 2024-11-14
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-03-09 17:36
没做过恒压供水,不清楚!!