andyzjm
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 5 个
工控威望: 116 点
下载积分: 576 分
在线时间: 5(小时)
注册时间: 2012-06-26
最后登录: 2013-08-11
查看andyzjm的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-29 23:24
例如:伺服电机旋转一圈编码器返回的A、B相脉冲为131072,那么旋转第二圈的时候是先将A、B脉冲131072归零后再计数131072?还是直接在131072的基础上递加为262144。
[ 此帖被andyzjm在2013-01-30 12:42重新编辑 ]
longfei869
晚来雨打花容瘦,登高喜看山色佳。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 254 点
下载积分: 12069 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-09-19
最后登录: 2019-10-04
查看longfei869的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-30 09:49
都可以,如果只用AB相,计数是递增的;要复位的话,要多接一条线
我是人间惆怅客,知君何事泪纵横。断肠声里忆平生。