王猛1981
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 56 个
工控威望: 221 点
下载积分: 491 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2009-05-02
最后登录: 2024-10-14
查看王猛1981的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-29 08:57
我们是纯电动机负载,采用的是在低压主开关柜上进行集中补偿和车间内进行分散补偿。总功率大约300kw当时看到集中补偿的无功功率控制器显示功率因数大约0.7左右,考虑可能补偿电容较小,又在集中补偿处加了一组20kvar和分散补偿处加了3组20kvar,基本全部投入。两处显示的功率因数也比较高,都在0.90以上去车间的电流也显示低了大约几十A,但是月底电力局出具的明细显示无供电量反而增加了,功率因数是0.80,请教各位是什么问题!
zhangweiwei
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 220 个
工控威望: 361 点
下载积分: 949 分
在线时间: 191(小时)
注册时间: 2008-11-18
最后登录: 2024-10-07
查看zhangweiwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-02-09 02:40
我就经常做这无功补偿,你这是过补了,也要罚款的