楼主  发表于: 2013-01-29 08:57
我们是纯电动机负载,采用的是在低压主开关柜上进行集中补偿和车间内进行分散补偿。总功率大约300kw当时看到集中补偿的无功功率控制器显示功率因数大约0.7左右,考虑可能补偿电容较小,又在集中补偿处加了一组20kvar和分散补偿处加了3组20kvar,基本全部投入。两处显示的功率因数也比较高,都在0.90以上去车间的电流也显示低了大约几十A,但是月底电力局出具的明细显示无供电量反而增加了,功率因数是0.80,请教各位是什么问题!
g18363393722
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 634 点
下载积分: 3337 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2012-12-09
最后登录: 2014-01-26
查看g18363393722的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-29 09:45
你的无功补偿因数还是有点低,应该在0.95以上才能行,还有一点你的用自动无功补偿,它能根据用电负荷自动调节,