楼主  发表于: 2013-01-29 08:57
我们是纯电动机负载,采用的是在低压主开关柜上进行集中补偿和车间内进行分散补偿。总功率大约300kw当时看到集中补偿的无功功率控制器显示功率因数大约0.7左右,考虑可能补偿电容较小,又在集中补偿处加了一组20kvar和分散补偿处加了3组20kvar,基本全部投入。两处显示的功率因数也比较高,都在0.90以上去车间的电流也显示低了大约几十A,但是月底电力局出具的明细显示无供电量反而增加了,功率因数是0.80,请教各位是什么问题!
manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-30 15:07
建议你使用手动补偿,最好是在0.95以上,你的用电量不大,自动补偿效果不是很好的