哪位朋友知道三菱Q02HCPU与QX40-S1组合用什么指令QX40-S1是高速输入模块我想用它记脉冲数该这样实现编程 和设置   谢谢
kissstar
趁年轻
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 128 个
工控威望: 670 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2009-07-28
最后登录: 2024-10-28
查看kissstar的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-29 16:07
你的问题不是很清楚,是不是连接格雷码编码器?如果是直接使用GRY指令即可。如果不是那就根本没有相对应指令,在GX软件中可以设定相应的响应滤波时间。其它无从谈起