楼主  发表于: 2013-01-22 11:17
一条流水线,检测到不良品,然后到指定位置不加工就自动剔出,不往下流!检测与剔除之间相隔一个工位!求FX2N梯形图   谢谢了,(不良品随机),小弟新手!还望大师们指导!
lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2019-06-20
查看lifanghao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 14:28
引用
引用第3楼wwcwwc于2013-01-22 11:53发表的  :
要解决这个问题,你首先要解决如何检查是良品和不良品、用什么方式去除不良品。
至于如何编程到不是什么问题,实际方法很多。比如楼上说的移位,置位、复位等等。

检测程序小弟已经编号了,就是筛选那里遇到了麻烦!一个、两个不良品还可以剔除,如果连续超过4个好像就会出问题!还请大师们发段程序来参考下,
lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2019-06-20
查看lifanghao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-22 17:31
引用
引用第6楼wwcwwc于2013-01-22 16:57发表的  :
不明白你的意思?怎么会检测1个、2个没有问题而检测多了有问题的呢。
我上面的意思是当检测到不良品时,置为1个控制位,当到达下一个工位后,先执行剔除不良品的动作,然后把这个位清掉。

你看看我这个程序出错在哪里? M1为不良品信号        Y5为剔除气缸
[ 此帖被lifanghao在2013-01-22 17:36重新编辑 ]
lifanghao
人生就像放电影,搞不好就会缓冲失败!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 19 个
工控威望: 203 点
下载积分: 1948 分
在线时间: 50(小时)
注册时间: 2012-11-02
最后登录: 2019-06-20
查看lifanghao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-28 19:17
终于解决了!谢谢大家!