yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1972(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-01-22
查看yangliu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-21 20:08
我公司1台CP1H经常运行2至3天会出现只有报警灯和电源灯亮,输入输出均无反应的现象,用笔记本连接CP1H的PLC时,却又通信不上,但无报警代码, 必须断掉PLC的电源重新连接上线才可以工作。请问如何解决?
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1972(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-01-22
查看yangliu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 10:26
引用
引用第3楼446564147于2013-01-21 22:01发表的  :
PLC的内部24V电源是不是供外部使用了!传张照片看看

使用外部开关电源24V.
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1972(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-01-22
查看yangliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-22 10:27
引用
引用第1楼945785181于2013-01-21 20:24发表的  :
你查一下cp1h的故障说明书

无报警代码,重启电源后又正常。
一笑而过
yangliu
一笑而过
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 465 个
工控威望: 569 点
下载积分: 35435 分
在线时间: 1972(小时)
注册时间: 2006-11-12
最后登录: 2025-01-22
查看yangliu的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-05-12 16:50
问题已解决,换一个新PLC就OK了,谢谢各位!
一笑而过