正常启动后,再多次按下启动按钮,导致程序动作乱套
上一主题
下一主题
sxsheng
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
12 个
工控威望:
135 点
下载积分:
485 分
在线时间: 16(小时)
注册时间:
2013-01-18
最后登录:
2024-03-18
查看sxsheng的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-19 09:42
全看
|
小
中
大
图片:
本人用SFC制作的这个程序(GX work2 中编程)其他的一切多正常,但是当再多次按下启动按钮(触摸屏操控,启动触点为M23)时,导致程序动作乱套,随即触摸屏黑屏,电源打出嘶嘶声响的,很是可怕的,现附上PLC程序和触摸屏程序,拜托哪位高手仙手指点,小弟顿首拜谢......
附件:
FX1S-20点-触摸屏-2013-01-17完成.rar
(158 K) 下载次数:73
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件:
倒角机FX1S-20点.rar
(158 K) 下载次数:605
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
田远成
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
250 点
下载积分:
464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2013-08-30
最后登录:
2022-01-31
查看田远成的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-10-05 19:37
全看
|
小
中
大
因为你的初始步S0是M8000一直驱动,所以S0一直ON,当步在向下执行时,如果你再按启动,新一轮的步又向下运行,而且每按一次都可能有新一轮的步向下运行,这样造成电源过载,触摸屏24V瞬间丢失
分享
田远成
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
93 个
工控威望:
250 点
下载积分:
464 分
在线时间: 75(小时)
注册时间:
2013-08-30
最后登录:
2022-01-31
查看田远成的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-10-05 20:16
全看
|
小
中
大
正确的方法是用M8002置位S0,自动手动的上升沿下降沿及故障复位上升沿置位S0,这样启动后S0也随即被干掉就不会出现你那个问题了。