sxsheng
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 12 个
工控威望: 135 点
下载积分: 485 分
在线时间: 16(小时)
注册时间: 2013-01-18
最后登录: 2024-03-18
查看sxsheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-19 09:42
图片:
本人用SFC制作的这个程序(GX work2 中编程)其他的一切多正常,但是当再多次按下启动按钮(触摸屏操控,启动触点为M23)时,导致程序动作乱套,随即触摸屏黑屏,电源打出嘶嘶声响的,很是可怕的,现附上PLC程序和触摸屏程序,拜托哪位高手仙手指点,小弟顿首拜谢......
附件: FX1S-20点-触摸屏-2013-01-17完成.rar (158 K) 下载次数:73
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
附件: 倒角机FX1S-20点.rar (158 K) 下载次数:605
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 458(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-10-18
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-22 19:19
其实根本原因是你没有限定全启动时机,启动只能是在停止状态下才会有效,所以你只要取你的设备运行、停止状态指示的软元件限定一下。不是程序问题,是你对控制流程的不严谨造成的