用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于设备电控箱接地问题讨论!!!
上一主题
下一主题
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-18
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-16 21:13
全看
|
小
中
大
大家好:
现在有一台设备电控箱,内部安装15KW三菱伺服驱动器一台,台达5.5KW变频器一台,110V/24V开关电源两台,台达PLC一台,接触器和继电器若干个。
现在出现一个关于接地的问题,就是在电控箱送电后使用万用表测量伺服驱动器接地端与变频器接地端却不通电阻在10千欧左右。
当将电源关闭后测量则正常(接地线为直通)。
初步判定是电源与伺服驱动器干扰引起。
但是不知道出现这样的现象对设备电器元件是否会有影响?
另外如何消除此现象?
请各位各抒己见。谢谢。
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-18
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-16 21:33
全看
|
小
中
大
工厂接地是客户所做,并不是纯三相五线制(地线由变压器端引出)而是车间配电柜侧接地是接在电缆管外壳上。
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-18
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-01-16 22:23
全看
|
小
中
大
回复楼上:你说的用导线直接连接意思是不是配电柜接地端用导线直接与变压器接地端相连?
电网是客户自己做的。只有建议客户整改的。
分享
雪花飘飘
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
2620 个
工控威望:
2044 点
下载积分:
6787 分
在线时间: 3545(小时)
注册时间:
2007-09-03
最后登录:
2024-11-18
查看雪花飘飘的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-01-17 10:35
全看
|
小
中
大
引用
引用第7楼1054550600于2013-01-17 00:04发表的 :
用踱锌钢管3米;在附近打入;效果不错的;
也是建议客户这样搞的。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
关于设备电控箱接地问题讨论!!!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问