用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
变频器一直工作在工频以上行不行
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
369963
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
42 个
工控威望:
243 点
下载积分:
5969 分
在线时间: 175(小时)
注册时间:
2009-07-14
最后登录:
2024-10-28
查看369963的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-16 19:10
只看楼主
|
小
中
大
我们公司的一台设备两个变频器一直工作在工频以上(70Hz左右),马达是变频马达,用于收卷设备,平均每天要运行20小时以上。请教各位师傅按照这样工作下去,会不会对变频器造成影响,损坏变频器
分享
zby7811
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
71 个
工控威望:
904 点
下载积分:
12054 分
在线时间: 56(小时)
注册时间:
2012-12-10
最后登录:
2019-07-29
查看zby7811的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-16 19:32
只看该作者
|
小
中
大
可以没问题
小猫
分享
hnyyhym
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
525 个
工控威望:
677 点
下载积分:
689 分
在线时间: 2405(小时)
注册时间:
2010-11-20
最后登录:
2024-10-25
查看hnyyhym的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2013-01-16 19:41
只看该作者
|
小
中
大
我公司这样用了二年了,你放心了不?
分享
dengjie99
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
177 个
工控威望:
357 点
下载积分:
1640 分
在线时间: 344(小时)
注册时间:
2008-10-11
最后登录:
2024-09-21
查看dengjie99的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2013-01-16 19:51
只看该作者
|
小
中
大
没有问题的,变频器完全可以在工频以上运行,但是电机可不可以要看铭牌,看一下电机的设计运行频率能否达到70hz
分享
wuyujian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
89 个
工控威望:
213 点
下载积分:
5022 分
在线时间: 25(小时)
注册时间:
2012-12-25
最后登录:
2015-09-03
查看wuyujian的
主题
/
回贴
4楼
发表于: 2013-01-16 20:05
只看该作者
|
小
中
大
OK的。
分享
深新的思念
三三
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
56 个
工控威望:
1369 点
下载积分:
2532 分
在线时间: 42(小时)
注册时间:
2013-01-14
最后登录:
2016-09-20
查看深新的思念的
主题
/
回贴
5楼
发表于: 2013-01-16 22:08
只看该作者
|
小
中
大
可以的
分享
hsl2008
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
132 点
下载积分:
561 分
在线时间: 0(小时)
注册时间:
2013-01-14
最后登录:
2013-04-01
查看hsl2008的
主题
/
回贴
6楼
发表于: 2013-01-17 10:57
只看该作者
|
小
中
大
只要电机发热量不大就可以正常使用,无需多虑
分享
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1316 个
工控威望:
5896 点
下载积分:
16821 分
在线时间: 850(小时)
注册时间:
2006-09-07
最后登录:
2024-09-12
查看dl2006的
主题
/
回贴
7楼
发表于: 2013-01-17 11:51
只看该作者
|
小
中
大
很正常的,楼主想多了。
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
分享
yjhdlp
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
478 个
工控威望:
625 点
下载积分:
2081 分
在线时间: 178(小时)
注册时间:
2010-11-13
最后登录:
2022-10-15
查看yjhdlp的
主题
/
回贴
8楼
发表于: 2013-01-17 12:07
只看该作者
|
小
中
大
当然可以。
分享
zhangchao
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
165 个
工控威望:
322 点
下载积分:
6931 分
在线时间: 90(小时)
注册时间:
2012-12-27
最后登录:
2021-10-16
查看zhangchao的
主题
/
回贴
9楼
发表于: 2013-01-23 00:30
只看该作者
|
小
中
大
变频器就不用多考虑了 没问题看看你的电机频率在不在范围内了
分享
1054550600
海纳百川
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
329 个
工控威望:
5537 点
下载积分:
13499 分
在线时间: 327(小时)
注册时间:
2011-07-09
最后登录:
2022-02-27
查看1054550600的
主题
/
回贴
10楼
发表于: 2013-01-23 01:00
只看该作者
|
小
中
大
所谓变频器;就是改变频率;从0-400左右hz;可以调节;一般在80hz左右;机械部分和普通电动机部分能承受的;
真诚到永远
分享
wananjushi
万安居士
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
859 个
工控威望:
5759 点
下载积分:
11561 分
在线时间: 216(小时)
注册时间:
2011-12-24
最后登录:
2018-07-22
查看wananjushi的
主题
/
回贴
11楼
发表于: 2013-01-23 08:23
只看该作者
|
小
中
大
可以,50Hz以上是恒功率调速
wananjushi
分享
上一主题
下一主题
«
1
2
3
»
Pages: 1/3 Go
工控人家园
综合讨论
变频器一直工作在工频以上行不行
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问