家庭有十户 统计总功率要100KW,请问得选用多粗的线进 配电柜的断路器, 再分十个电表。
sanlihu
吉圆
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1197 个
工控威望: 1742 点
下载积分: 7563 分
在线时间: 579(小时)
注册时间: 2012-08-31
最后登录: 2024-12-31
查看sanlihu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-10-10 18:21
三相四线制供电,100KW差不多200A电流,选3*70+1*50铜芯电缆做进线,(或者四根S:50单芯铜线)
每个单户用S:4或者S:6铜线
吉圆电气 QQ751673698