家庭有十户 统计总功率要100KW,请问得选用多粗的线进 配电柜的断路器, 再分十个电表。
.com.cn
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 60 个
工控威望: 171 点
下载积分: 927 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-05-12
最后登录: 2022-09-09
查看.com.cn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 16:11
三相至少50平方,单相的话1KW一个平方。但是单相最大容量30KW。以上只是纯电阻负载。感性负载还要陈系数了还要考虑夏天温度,线长等等因数