家庭有十户 统计总功率要100KW,请问得选用多粗的线进 配电柜的断路器, 再分十个电表。
分享
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
646 个
工控威望:
2530 点
下载积分:
1698 分
在线时间: 747(小时)
注册时间:
2012-02-27
最后登录:
2024-08-12
查看小小一电工的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-15 17:00
全看
|
小
中
大
3*95MM+2*50的做断路器进线 断路器出线 你既然要10个电表 那肯定是每户都要分开进线了 断路器出去 3户接一相电 平均一点 3:3:4 让三相平衡! 算下来 平均每户基本总功率10KW左右 220V的话 6平方的进线足够了