surprise123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 14 个
工控威望: 135 点
下载积分: 1434 分
在线时间: 40(小时)
注册时间: 2012-04-12
最后登录: 2013-04-07
查看surprise123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-14 13:31
家庭有十户 统计总功率要100KW,请问得选用多粗的线进 配电柜的断路器, 再分十个电表。
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-15 00:13
引用
引用楼主surprise123于2013-01-14 13:31发表的 请问家庭用电 :
家庭有十户 统计总功率要100KW,请问得选用多粗的线进 配电柜的断路器, 再分十个电表。

如果是三相四线进来;那么三相火线在3*55平方左右;零线最好单独放;至少70平方;
zmy450365
超越梦想
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
注册时间: 2011-12-21
最后登录: 2020-05-31
查看zmy450365的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-15 19:10
引用
引用第8楼hnyyhym于2013-01-15 18:15发表的  :

这又是一个神人,55平方的线你那里有买吗,再就是零线为啥要70平方,你火线都只55平方,不懂就不要误导别人呀。

睁大你的眼睛;我说的;55平方左右;意思是在这个范围;等你明白了为什么零线要70平方;再轻浮地说;我想也不迟;