楼主  发表于: 2013-01-14 13:31
家庭有十户 统计总功率要100KW,请问得选用多粗的线进 配电柜的断路器, 再分十个电表。
leechonghua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 762 个
工控威望: 1855 点
下载积分: 2307 分
在线时间: 1064(小时)
注册时间: 2011-06-01
最后登录: 2025-02-02
查看leechonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 15:25
三相用户还是单相用户,单相的话每相30多个KW,单相每个KW电流4A选择,三相的话每个KW电流2A选择。电缆的选择,每平方毫米;4A 绝对可靠!!!