用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱
上一主题
下一主题
半夜烧钱
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
55 个
工控威望:
1119 点
下载积分:
3437 分
在线时间: 139(小时)
注册时间:
2010-03-30
最后登录:
2020-04-14
查看半夜烧钱的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-13 01:22
全看
|
小
中
大
如题,频率上限
[ 此帖被半夜烧钱在2015-01-26 21:50重新编辑 ]
分享
manjialin
专业工业控制软件开发!
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
144 个
工控威望:
334 点
下载积分:
718 分
在线时间: 110(小时)
注册时间:
2008-11-28
最后登录:
2020-08-26
查看manjialin的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-07-30 20:47
全看
|
小
中
大
楼主难道没看到P.73是做什么的么?
初始值为1,就是端子为0-10V,端子2为0-5V
P.125设置为你要的频率最高值。
P.79设置为0
P.253看具体的运行情况设定
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问