lingxun7
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 22 个
工控威望: 132 点
下载积分: 2488 分
在线时间: 82(小时)
注册时间: 2012-05-08
最后登录: 2017-05-10
查看lingxun7的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2013-01-11 19:44
今天在一个客户那里调试设备,有四个接近开关(下称1、2、3、4)并排放置着。三线制NPN常开型的,结果其中1和3在不接通的情况下都一直有信号输出。
因为接线没什么问题,所以一开始以为是接近开关坏了,但是把1、3和2、4位置调换后,原来的1、3正常了,2、4换到原先1、3的位置也变得一直有输出了。猜测是不是哪儿有信号干扰啥啥的,但是把1、3从设备上拆下来拿远了也还是异常。
之后想不出头绪,拿以前设备上的同型号不同品牌的接近开关拿来替换1、3,一切正常。
想不通啊、求高手大师教导~
拜谢先
luo76
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1559 个
工控威望: 1620 点
下载积分: 112951 分
在线时间: 624(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-22
查看luo76的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-14 10:41
菜鸟飞过,不明白