用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
关于接近开关的疑问,求解答
上一主题
下一主题
lingxun7
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
22 个
工控威望:
132 点
下载积分:
2488 分
在线时间: 82(小时)
注册时间:
2012-05-08
最后登录:
2017-05-10
查看lingxun7的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2013-01-11 19:44
全看
|
小
中
大
今天在一个客户那里调试设备,有四个接近开关(下称1、2、3、4)并排放置着。三线制NPN常开型的,结果其中1和3在不接通的情况下都一直有信号输出。
因为接线没什么问题,所以一开始以为是接近开关坏了,但是把1、3和2、4位置调换后,原来的1、3正常了,2、4换到原先1、3的位置也变得一直有输出了。猜测是不是哪儿有信号干扰啥啥的,但是把1、3从设备上拆下来拿远了也还是异常。
之后想不出头绪,拿以前设备上的同型号不同品牌的接近开关拿来替换1、3,一切正常。
想不通啊、求高手大师教导~
拜谢先
分享
sunzhihaowy
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
阿里旺旺
精华主题:
0
发帖数量:
128 个
工控威望:
255 点
下载积分:
2085 分
在线时间: 22(小时)
注册时间:
2013-01-02
最后登录:
2020-03-29
查看sunzhihaowy的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-12 12:14
全看
|
小
中
大
只能说明一点,你开关的位置有问题!!!
试试就能行,挣挣就能赢!