楼主  发表于: 2013-01-11 19:44
今天在一个客户那里调试设备,有四个接近开关(下称1、2、3、4)并排放置着。三线制NPN常开型的,结果其中1和3在不接通的情况下都一直有信号输出。
因为接线没什么问题,所以一开始以为是接近开关坏了,但是把1、3和2、4位置调换后,原来的1、3正常了,2、4换到原先1、3的位置也变得一直有输出了。猜测是不是哪儿有信号干扰啥啥的,但是把1、3从设备上拆下来拿远了也还是异常。
之后想不出头绪,拿以前设备上的同型号不同品牌的接近开关拿来替换1、3,一切正常。
想不通啊、求高手大师教导~
拜谢先
cooler_show
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 267 点
下载积分: 527 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2011-06-30
最后登录: 2019-12-03
查看cooler_show的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-12 14:57
把接近开关去了还哟没有