最近才接触到松下的PLC,一看程序懵了, ,松下的程序乱七八糟的。看了半天的编程手册还是有不少地方不明白。
1:SV7是什么意思?
2:#DT90380的含义?
3:f60的含义?
4:%DT4代表的含义?
5:%I0DT8201的含义?
6:EV1008的含义?
7:%SV41的含义?
帮帮忙,急性子。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-11-30
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-08 10:53
SV7知道是什么意思了,
bigluo
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 387 个
工控威望: 912 点
下载积分: 2724 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2007-12-14
最后登录: 2021-05-15
查看bigluo的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-08 11:22
加%表示是16位数据,#是32位。
#DT90308是数据区90308,32位,DT4也一样
I0是指索引寄存器0的值,I0DT8201是间接寻址,如果I0的内容是5,I0DT8201就是指DT8206的内容了。
EV是定时器的经过值,也就是当前值,SV是定时器的设定值。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 好人!
    bigluo
    级别: 家园常客
    精华主题: 0
    发帖数量: 387 个
    工控威望: 912 点
    下载积分: 2724 分
    在线时间: 73(小时)
    注册时间: 2007-12-14
    最后登录: 2021-05-15
    查看bigluo的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2013-01-08 11:24
    f是浮点数的前缀。
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 好人!
    汇荣铝业
    级别: 网络英雄

    精华主题: 0
    发帖数量: 1784 个
    工控威望: 5345 点
    下载积分: 21348 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2009-07-21
    最后登录: 2024-11-30
    查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2013-01-08 11:46
    非常感谢