大家好:
   同样是RS485通讯接口,但是不一样.这是为什么,如果要把他们配线起来,怎么接线?
        在这里请教各位:
     FX3U-485BD 接口为:                         台达温控器上内置的485接口为:
                    RDA                                                                                             DATA-
                    RDB                                                                                             DATA+
                    SDA
                    SDB
                     SG
                       是不是中间还需假模组转换?
q155022
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-01-21
查看q155022的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2013-01-06 15:25
有测试,只有发送信号,接受不到信号,这是怎么回事。测试很多次了,还是没有接受到信号
q155022
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-01-21
查看q155022的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2013-01-07 00:19
接线是和四楼的一样的啊,但是没连上。感觉应该要在中间加个转换的东西,我厂里有台设备也是这样的通讯的,中间加了个 I-7522的转换器
  用的的日本神武的温控器
q155022
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-01-21
查看q155022的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2013-01-07 12:37
你好,想跟你确认下, PLC侧           台达温控器侧            
                     RDA  SDA短接---------DATA+
                                         RDB  SDB短接---------DATA-
     这样是可以通讯的,只是可能我那个地方设置有问题或别的原因是把。
      谢谢
q155022
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 186 点
下载积分: 2558 分
在线时间: 45(小时)
注册时间: 2010-10-21
最后登录: 2024-01-21
查看q155022的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2013-01-07 13:29
发送和接受的对接后还是不行,没有接受到信号