现在手里有西门子300的PLC。打算把程序传到电脑上,我的方法是新建一个项目,点在线,然后点上传PG到电脑,然后出来一个对话框,选择显示,就提示连不上了,怎么回事呢,我换了一根编程线,还是不行,之前是好好的啊,今天怎么就连不上了,真是神了。大家看看是哪里出问题的了呢?
软件我重新安装了,选型 设置PC/PG接口 设置的是PC Adapter 。大家看看哪里不对呢,我再试试。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2013-01-01 10:05
只看该作者
|
小
中
大
选择的驱动要与线缆相对应
PC Adapter是Profibus是MPI还是Auto?
本地连接端口是USB还是COM1/com2?
MPI端口设置波特率是19.2还是187.5还是1.5M?
bus唯一主站是选了还是没选?
适配器地址设置是0是1还是2?