我有一个台达VFD015B23A变频器;测量U相和V相有输出;V相W相也有输出;但U至W相就没有了输出;电机抖动转得极慢。请教高手是什么原因啊?望赐教!谢谢!!!
zlc1210903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 483 个
工控威望: 3543 点
下载积分: 1050 分
在线时间: 343(小时)
注册时间: 2011-06-14
最后登录: 2024-07-02
查看zlc1210903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-12-26 08:43
如果是变频器缺项,变频器会报警的,检查电机的接线和电机的绕组是否缺项。因为电机接错线,或者绕组烧了,这种变频器有时是不报警的